浇注料是一种普遍的耐火保温材料。因为其弹性和适应能力,可普遍使用于各种各样高溫自然环境。浇注料具备优良的硬度和耐热特性。下面我们就给我们介绍一下浇注料的工程施工.变形缝留设及其缺点修复的标准规定。
一.耐火浇注料工程施工。
1)耐火浇注料的配置;
配制应严苛依照设计或生产厂家技术标准,经试配实验明确后选用,各种各样原材料应精确计量检定。
拌和方法为立式搅拌机,拌和自来水为生活用水,在达到便捷的情形下尽量避免加水流量。开料次序和拌和時间应合乎经销商的表明或技术标准。盘料可手动式混和,往返起码要转4圈。
选用小量不断拌和的标准。耐火浇注料拌和后快而硬,应在30min内用完。因而,搅拌器应尽量靠上应用地址,减少运送间距和時间,每一次应用后混和2次原材料,宁可等候原材料而不是等候原材料。不可应用初凝后的剩下原材料。
2)工程施工工作温度;按标准规定> 5℃。
3)锻造成形:
里衬在平面成形时,选用人力铺贴擦抹的方法工程施工,用皮锤.木槌人力插捣。留意滚轮和边框的压实度,不能用振动分析防止混凝土离析。里衬薄厚由侧模操纵,薄厚可由正中间摄像头精确测量。敲打成形面夯实地面找平,用木刮尺搓毛,以防抹光。沉降缝应在再次工程施工前清理整洁,并充足潮湿。留意接口处的注浆和震动,保证接缝处的紧密连接。
4)保养:一般在5-30℃的环境温度下,湿冷条件下保养24-72钟头;依据生产厂家技术标准,当然保养3天工作温度≤25℃,湿保养> 25℃;依据工程施工工作经验,二衬应在工程施工2小时后开展保养,工作温度在20-25℃时要喷雾机每2-3钟头喷一次,随后在> 25℃时每1.5钟头喷一次,保养48钟头。提议将流量监控在喷撒量下列。
5)混凝土试块制做;每一种调料工程施工时,按标准每20m3取一批留设混凝土试块,检测项目为体积密度抗拉强度.抗折强度.烧后线转变 ;本新项目选择每一个项目的锻造颗粒物为一批,每一组2组3件。检测新项目如下所示,检测結果写为品质鉴定和工程验收的根据。
二.变形缝设计方案:
依据设计方案,应是耐火浇注料预埋变形缝。当制定中有要求时,井形变形缝可安装在800-1200mm的间距。一般接缝处总宽为2-3mm。成形后也可切割成缝,缝深20-30mm。
三.炉底内衬构造:
a)炉底内衬应在炉膛内进行,钢管脚手架应彻底拆卸。
1)表层光洁,无凹痕.裂痕和接缝处;
2)里衬密实度,每200 mm用0.5kg锤查验一次,响声应洪亮,不可有比较严重的“沙哑”或空锣鼓声。不然,厚实的内衬应当被凿掉。
浇注料工程施工.变形缝设计方案和缺点修补的标准规定。
四,缺点修补。
烘干处理后,假如耐火浇注料发生长度超过5mm的发生或透过网状结构裂痕,务必开展修复。
1)部分凿除全部缺点,外露实体线表层或厚钢板表层。*少2个绝缘层钉应曝露在含有绝缘层钉的内衬中。凿的位置要产生一个内大外小的坑,外口小总面积300×600mm,内口小总面积400×700mm。
2)部分修复①清除接缝处表层,消除疏松原材料和灰层,先自来水潮湿,随后用同样配比的内衬原材料压实并抹平。(2)总宽超过5mm的发生或贯通性网状结构裂痕,用高温粘结剂 纤维毡添充。
3.工程施工常见问题:
1.工程施工溫度为10℃-30℃,当溫度过低时,应发挥特长。
2.当气体空气湿度超出85%时,不宜工程施工。
3.当厚钢板外表温度小于空气漏点之上3℃或高过60℃时,不宜工程施工。
4.不宜在大风雨天工程施工。
好啦,有关浇注料的工程施工.变形缝留设及其缺点修复的标准规定我就给各位详细介绍到这儿,期待对各位有一定的协助。如事后要想知道大量有关专业知识,请不断关注我司网址!